為了你的安全,防止火災事故的發生,你可撥打本報熱線33326000,舉報身邊的火險隱患。本報會及時將信息轉接公安消防監督部門,對其進行查處整改。
11日,咸陽市公安消防支隊指導科同渭城消防大隊對轄區商城、酒店、醫院、社區、學校等單位和場所進行消防安全隱患排查,本報記者全程跟隨。其中,開元商城、阿瓦山寨、咸陽中學等單位存在火災隱患,被當場下發《責令改正通知書》?!扒褰嘶鸹肌毙袆?dòng)以來,截至目前,咸陽市公安消防支隊共檢查368家單位,發現391處火災隱患,下發責令改正通知書127份,督促整改火災隱患和違法行為283處,下發26份臨時查封決定書。
“廣告牌將疏散標志遮擋?!眲傔M(jìn)入商城二樓,渭城消防大隊大隊長郭聯峰指著懸于空中的廣告牌說?!吧坛敲娣e大,如若沒有疏散標志或疏散標志被遮擋,將嚴重影響疏散工作?!?/div>
樓頂處除廣告牌外,樓頂還懸掛著不少氣球,疏散標志被遮擋近半。郭聯峰表示,“這是商場和大型超市普遍存在的問題,用廣告牌、氣球等裝飾品營造購物氣氛。”
之后,消防人員對商場的消火栓、滅火器、防火卷簾門等進行安全檢查。
因商城宣傳物遮擋消防安全疏散標志和防火門未保持完好,渭城消防大隊對該商城下發《責令改正通知書》。
整改單位:悅豪商務酒店
火災隱患:疏散通道堆放易燃易爆品
上午10時許,渭城消防大隊消防員到達位于人民東路的悅豪商務酒店。
悅豪酒店位于大樓5、6層,消防人員檢查疏散通道時,發現其安全出口防火門的設置不符合標準。
“疏散通道的門要向外開啟?!毕廊藛T介紹,酒店的門卻是向內開啟。
同時,疏散通道還堆放著七八個煤氣罐。而酒店的工作人員解釋稱,除3個煤氣罐有氣,其余都是空瓶,主要是酒店的員工廚房做飯使用。
“疏散通道必須保持暢通,要立即將其搬走。”消防人員說。當場,酒店工作人員對疏散通道雜物進行清理。
因酒店空間比較密閉,消防人員對酒店的排煙風機進行檢查,發現其機械排煙系統不能正常運行。
最后,對悅豪商務酒店存在的消防安全隱患,渭城消防大隊對其下發《責令改正通知書》,責令于10月16日前改正。
整改單位:彩虹醫院
火災隱患:臨時建筑使用易燃物裝修
上午11時15分,位于渭陽西路的彩虹醫院,在醫院檢驗病理科、外科辦公區,咸陽公安消防支隊指導科的消防人員停住了腳步。
消防人員說,“檢驗病理科、外科辦公區未經備案擅自使用,屬于臨時建筑,采用易燃材料裝修。”
另外,消防人員發現,醫院正在進行的兒科裝修工程也未備案。
當場,消防人員對彩虹醫院作出處理:檢驗病理科、外科辦公區停止使用;兒科裝修工程停止施工。
整改單位:阿瓦山寨
火災隱患:消火栓箱內空無一物
下午2時許,位于樂育南路的阿瓦山寨,渭城消防大隊消防人員打開餐廳1樓樓梯處的消火栓。只見,消火栓內落滿灰塵,沒有水槍和水帶。
隨后,消防人員來到餐廳2樓,而2樓的消火栓被一棵高約1米的盆景遮擋。打開消火栓,里面只有閥門,除此之外,別無他物。
而餐廳滅火器氣壓不足,消防人員說:“氣壓不足,滅火器就無法使用。”
渭城消防大隊對其下發《責令改正通知書》,對存在的消防安全隱患,責令于10月17日前改正。
整改單位:天府茶藝樓
火災隱患:消火栓水閥不出水
下午3時02分,渭城消防大隊消防人員在東風路上的天府茶藝樓轉了幾圈,最后,在一間包房內才尋見一處消火栓設施。
消防人員打開消火栓水閥,然而,水閥內并沒有水。
“消火栓應裝于醒目位置?!毕廊藛T說,此處的消火栓必須重新安裝水管,將其挪至走廊。
消防人員介紹,天府茶藝樓安裝于走廊的疏散指示標志不符合國家標準,“這些消防產品早已被國家淘汰?!?/div>
渭城消防對天府茶藝樓下發《責令改正通知書》。
整改單位:咸陽中學
火災隱患:安全通道未設防火門
下午3時30分,位于渭城區東風路的咸陽中學,學生們正在上課。渭城消防人員先對學生宿舍的隱患進行排查。
學校的消火栓、滅火器等設備健全,存在的一個問題是,安全通道處未設防火門。而宿舍樓一層樓道的防護欄也影響消防安全,不利于疏散工作。
“建防護欄是為保護學生人身財產安全?!睂W(xué)校保衛處工作人員說,如果沒有這道防護欄,其他人員可能會越過圍欄,進入學生宿舍。
消防人員表示,“可以理解學校的初衷,防護欄必需拆除。學??梢约訌?qiáng)保安巡邏,以期達到相同的效果。”
之后,渭城消防大隊還對轄區內的社區、KTV、婚紗影樓等場所,進行消防安全隱患大排查。
火災多發:社區
火災隱患:安裝防盜窗應留扇逃生門
在檢查社區時,消防人員介紹,目前,不少司機都給車上配備滅火器。然而,有些居民消防意識淡薄,家中沒有購置滅火器,甚至不會使用小區的消防設施。
消防人員表示,消防安全要從人人做起,將開展社區防火安全宣傳,以加強居民小區消防安全,提高市民的防火意識。
“給家里安防盜窗時,一定要留火災逃生門?!毕廊藛T提醒,火災發生時,鐵質防盜門吸熱后會膨脹。如果防盜門變形后無法打開,居民還可從陽臺上逃生。
“近幾年,因電路老化引起的火災不在少數?!毕廊藛T介紹,電線的使用壽命一般在10年左右,到使用年限時,應盡早更換電線。(本報記者 卜亮/文 馬超/圖)